6SE70 P554 不能设置为12 ?

750

4

2008-12-19 20:26:31

今天在车间给几台6SE70作出厂调试时,希望将CVUC的X101:4端子作为开关量输入通道 对应的二进制连接器为B0012 实现通过外部端子控制本地启动,然而在设置时,出现P554不能设置成12,很是困惑~~~想来想去...B0012也没被哪个参数占用掉啊!之后我再察看了X101:4端作为开关量输出的参数P652,发现P652.1和P652.2均为104(即运行信号输出),将他们设置成0后,参数P554就可以设置成12了,问题解决!
至于为什么会这样,相信大家接触70较多的专家们都知道了,我在请教了公司的资深专家后,他给我的答复其实很简单,运行信号在一个点上时不可能同时实现输出又实现输入的,就是这样简单,呵呵~~可能各位有一些同仁们早就知道这一现象亦或许有不知道的,遂与大家分享下,献丑了~~