今天在车间给几台6SE70作出厂调试时,希望将CVUC的X101:4端子作为开关量输入通道 对应的二进制连接器为B0012 实现通过外部端子控制本地启动,然而在设置时,出现P554不能设置成12,很是困惑~~~想来想去...B0012也没被哪个参数占用掉啊!之后我再察看了X101:4端作为开关量输出的参数P652,发现P652.1和P652.2均为104(即运行信号输出),将他们设置成0后,参数P554就可以设置成12了,问题解决!