quote:以下是引用平淡生手在2008-06-16 23:24:34的发言:
双速电机。高速与低速转换。
在切换高速与低速的瞬间(高速没断开切入低速会短路),我的接触器短路上了。
本来它们应该是高速断开的同时,低速接上。是不是因为在拉弧时间,另一个接上了,所以短路,粘了2个接触器了。

是拉弧引起,星三角启动也有这种现象发生的,最好将接触器加上互锁。