MM4xx系列USS协议时,对设定值采用的是百分比。一个控制字最大值是65535,作为带符号整数它是+/-32767,代表+/-200%。因此,100%的给定则为16384。
那么16384(100%的给定)是多少Hz?这是由变频器的参数P2000定义(P2000=50Hz,则传送16384就等于50Hz、P2000=40Hz,则传送16384就等于40Hz)。
为了能够通用其他厂家的规定(有不少厂家要求传送实际给定频率x100),则也可以采用规格化,这时,你传送的设定字就要改成实际频率x100。例如:给定35.54Hz,则发送3554。