核实几个问题:
1.系统是 JX-300XP 还是ECS-100,还是新的ECS-700.
2.假如是 JX-300XP,你几乎是只能走OPC了,
在中控的机器上安装一个OPC Server,然后中控的AdvantrolPro做OPC CLient
通讯没问题。以前就这样做过。
3.假如是 ECS-100,你就需要额外核实下,中控用的是自家的AdvantrolPro软件
还是iFix的OEM版本--SuperView?
假如是AP软件,则同JX-300XP,假如是iFix 版本,则好处理了,
呵呵,虽然那,中控的SuperView内置的驱动只有自家的IJX驱动,但是,
其实所有iFIx的 标准驱动,什么Modbus啊,S7啊,SI7,SL4等都能装。能用
也用了。只是最多能装7种驱动而已。。。
4.假如是新的ECS-700,目前貌似,OPC 还不太稳定,你另想他法吧。