多说几句,
本安型的 电磁阀 “应该”是 “先导型”,
而不应该是 “直动型”。
直动型的就是。假如你要 电磁阀打开,阀芯肯定要动作。
阀芯要动作,电磁铁应该做功。
打开阀芯需要多大的功率,电磁铁就需要多大功率。
典型的电磁铁(线圈)功率是 10-20W。
则电流常常高达0.5A-0.8A,甚至更高。
先导型结构稍微有不同。
线圈可定轻松做在2W-3W。
线圈先做功,顶开一个小孔,小孔导通,靠压缩空气本身的0.5-0.7MPa压力顶开阀门本身的阀芯。
0.5Mpa-0.7Mpa 做过去20W 线圈做的功 还是轻松的跟啥一样。
同时,3W的功率,假如使用 isp的 15V安全门限 电压,电流也是很小的。
而很多都是2W的线圈哦。。。
所以,这本来是一个 气动与液压行业的 问题,
在这里多说说,是因为他跟 本安技术中 的本安型电磁阀有一定的联系。
本安毕竟主要就是靠限制能量的方式来 防爆的。
所以线圈的功率绝对不能过大!电流绝对不能高!
Qiaopeng1231--乔鹏