quote:以下是引用cbin168在2008-06-25 19:54:00的发言:
今天,我又坐在办公室里,处理这个问题,思路是:用向导MAN去走速度控制,用HC3作中断(中断位置的设定?,这里我固定是96,有问题,/最大4000HZ,最小200HZ,CPU226 ),当计数到达中断产生,在中断里在调用
PTO1-CTRL指令,减速停止。监控后,发现PLC每次发的脉冲差不多(没问题,可以满足要求)但是速度一改变,PLC发出的脉冲又不一样了,我没有去现场再机械上试验(试验肯定不行)
请问你是如何监控plc发的脉冲数的?你用得HC3是给输出脉冲串计数的么