任务很简单,在原有程序中增加轴的离合器和电机动作顺序:
具体如下:启动按钮->离合得电->延时1秒->电机启动->停车按钮->离合失电->延时1秒->电机停止;
用MPI USB电缆连接S7-300,用通电延时和断电延时做好,在PLCSIM中测试正常,下载,正常..........
1、监控延时情况,发现输出模块对应点出现频繁通断电情况(指示灯闪烁,中间继电器频繁通断),周期约0.5秒,此时看到的输出点为“虚线”但变量表中为true。断开上位机监控,正常;
2、监控其他子程序界面,正常;
3、重新定位到定时器界面,又出现频繁接通/断开情况。
4、用变量表监控正常。