回复:关于wicc变量质量的问题!急用,高手进!谢谢啦!

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17128
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-12-23 08:26:23

0楼

你的变量定义的格式对不对呢?比如下位机定义了16位的变量,上位机你定义的是32位。你原来的那个应该勾选质量代码后就能显示你的数据了。不过这样会增加通讯的负担。建议你勾选后能够显示,然后再取消勾选。另外检查你的项目是不是很大,一个画面中显示的变量很多?我原来做过项目的变量有1万点的,会有这样的问题,我把每一个画面显示的数据减少就好了。因为wincc会自动优化通讯的,当前画面不显示的数据他就不通讯。所以你看到的虽然变量也建立了,连接也没有问题,但是就是没有数据,如果你切换到显示这个数据的画面,然后在看就能看到数据了。