问题1)M10.2能被置位.

原因:SD为接通延时定时器线圈。CPU开始运行时,通过T3常闭T2时间继电器进行计时,计时时间8S到,通过T2常闭T3时间继电器进行计时,计时时间8S到时,根据程序执行顺序,T3常闭断开常开闭合几乎是同时进行,按扫秒顺序,因此,M10.2被置位。
要注意程序的逻辑顺序。
2)该程序无法编译,运行。
S_CU计数有问题,没有指定计数器的标识号,预置值,置位输入端,复位输入端等.无法进行编译计数。
也就无法运行。