发布于 2008-12-23 12:50:13
0楼
“pcs7只有pc station, os不可以的”
OS是可以的。
只是用在冗余系统时必须使用PC STATION,非冗余系统是可以使用OS的!
确切的说:
1.需要硬件组态工业网卡的(比如SERVER,ES中组态CP1613,CP5611等)是必须插入PC STATION的;
2.CLIENT可以插入OS,直接组态成OS CLINET的!
3.PCS7 V7.0版本后,对于CLIENT的组态建议使用PC STATION,因为在硬件组态时增加了REFERENCE新功能,此功能在组态多个OS CLINET有着很好的使用方法。
不以物喜,不以己悲;