发布于 2008-12-23 17:23:01
0楼
其实后边 还有次 痛苦的遭遇,
是后来定的一批 ET200S 上的电机启动器的底板有问题。
我被折磨的快傻了。
因为瑞典的那边要来人验收,我在2天之内,把电机启动器拆卸了 N次。
IM151-1,PM-D,电机启动期,终端挡板。换了遍。
最后一生气,全部换了,才好了,这个时候,
才发现,电机启动器的 底板一直就没有换。
原来是底板的问题,把整体拆下来的底板 挂在别的没用的机器去一个个的试
发现,总共4个,坏了4个。晕。
6# 系统的,没上电以前,赶紧一个一个的测了一下,
发现了一个底板损坏的。
貌似我今年 跟ET200S的 MotorStarter 不对路,杠上了,呵呵。
当时也是,2天之内给热线打了N个电话,被从 LV部门转到 AS,又转回去。
后来 跟杨光沟通了下,杨光说,你把所有的电机启动全部拔掉,光是一个ET200S 干站,看还报错不,我一试,不报错了,就整体给换完了。
当天晚上,把整体拆下来的一个个测试了。
发现全是 底板损坏。
--没有任何的烧毁的痕迹,没有任何的外观的划伤,短路,裸露。
--现在还有5个 损坏的底板在 库房撇着呢,哼哼。
Qiaopeng1231--乔鹏