25000 25001 25201 测量回路故障,伴随的报警还有300504编码器故障,300507 300508反馈电缆故障。DB31.DBX1.5(plc→nck)丢失:电机编码器, DB31.DBX1.6丢失:外部编码器.
300603 300608 电机故障,超温.

21612
运动中使能被拉断,有可能使能信号接触不好,当静态时可能在PLC中表现不出来,但是当运动时使能信号有丢失.

300300 300500 硬件故障,功率模块坏.
300501 功率模块报警
300607 300608 功率模块故障

300900 安全功能,由机床厂家编写的PLC实现,需查找其外围故障.