为什么SM0.1没有上升沿呢?因为上升沿是相对于本次扫描和上次扫描时的状态进行比较,所有的边沿指令在第一个扫描周期都不可能触发,因为没有上一次扫描的值进行比较。
为什么下降沿可以呢?道理同上,第一个周期SM0.1=1,第二个周期SM0.1=0,所以可以检测到。