回复:急!大家好!在线等,MODBUS与DCS通讯地址,我需要在我的S7-200中提供给甲方地址,谢

万泉河

  • 帖子

    10904
  • 精华

    132
  • 被关注

    1012

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-12-24 09:17:37

0楼

我支持四书五经,说的正确!

楼主你编程的时候数据放在vw200,然后你通知DCS到40001去取就可以了。
你可以列一个这样的对照表给他和你自己。

现在最大的问题是有可能做DCS的人也不明白40001的含义了,他们知道的只有FC和偏移量。这就涉及MODBUS本身的知识了。比如读40001的时候,是FC3,偏移量为0.
但你只要写成40001,就不存在原则性的错误。先保证自己是正确的,如何正确理解是对方的事。