回复:今天遇到个情况CPU226上电几秒钟SF灯就亮的情况。把处理过程写出来,免得有人和我一样浪费好长时间。

捡破烂的

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-04-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-24 10:27:11

0楼

可能有很多原因,我遇到过,运行一段时间之后就红灯了,然后再通讯也就通不上了,最初以为是硬件问题,后来换了一个新的仍然如此,然后查找程序问题,才发现原来是一些地址重复使用了,比方说用了一个VD100,又用了一个VW102,这样就不行,当调用到这里时就出现问题了,换一个地址就好了,呵呵
志存高远,勇于攀登
评论