quote:以下是引用三立在2008-12-24 10:53:54的发言:
MMC卡的容量是如何选取的,有什么方法吗?

1.在STEP7 Manager中打开您的Project;
2.选中您的程序块,点击鼠标右键(或快捷键Alt + Enter),打开程序块的属性页面:
3.选择弹出窗口中的General-Part 2页面:
从图中可以看出您的某个程序块在PLC中占用装载内存和工作内存的字节数。
4.将您项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量加在一起:
将OB、FB、FC、DB(不包括SFC、SFB、System data)所需占用的字节数加在一起:得到的总的字节数量在除以1024,就可以知道您的Project中的程序块需要多大的MMC卡空间。
5.如果您已经有Siemens的PLC和MMC,那么您可以通过在线诊断,获取PLC工作内存和装载内存(MMC卡)的使用情况。
在STEP7 Manager界面中,选中CPU,用CP5611或PC-Adapter连接PLC的MPI通讯口,使用快捷键Ctrl + D,弹出PLC的诊断信息窗口:可以看出,您的控制程序在PLC中对装载内存和工作内存的占用情况。