说明:一个柜子包含2台6RA28装置,现象是这样的:
在两台装置的直流输出均悬空时,速度实际值的绝对值(P35=11)从端子14/15 输出,仅给装置合闸信号(端子37得电),而未使能时,其中一台装置,端子14/15 奇怪的输出14%的实际速度(实际测量约为1.4V左右),另一台正常显示为0.
补充:在直流测悬空下,装置合闸时
装置是EMF反馈方式(P53=2)。
1.P01(给定)==0
2.P02(速度实际值显示%)有无规律的变化,大致在-22~22间变化。
3.P08(电枢电压显示V)也是一会为2,3V 一会为80V等变化。
在其状态时,不管P02和P08如何变化,端子14/15始终保持在1.4V,而且实际的直流测也就0.4V.
最后带上电机(上载)后,就会显示正常(这一点,做过多次验证).
以上怀疑可能是干扰引起的?是否有参数设置可以克服此类现象。有类似经验的吗,望指教一哈是怎么回事。
以上有什么表达有误的,或者表达不清的还请指点,小弟涉及传动不久。