回复:300编程时线圈用了两遍是否对程序有影响

sunyy

  • 帖子

    424
  • 精华

    11
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2008-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-25 08:36:38

0楼

=M10.0用两次的这种我也遇到过,可能是编程的人用过忘记了,用了两次,而且是用作两个不同的目的,开始的时候,第二个条件一直没满足,用了一年多都很正常,后来加工的一批活中两个条件均满足就不行了,总是出错,大家找了好久才找到是线圈用重复了,第二个线圈和相关的点换了个地址就好了。