这些问题确实很深,不容易说得清楚。我也试着解释一下,不知能否让楼主满意,就算是练练打字吧。

一, 为什么我们用的电是50HZ,为什么不能是60HZ,甚至是
100HZ,它们的意义在哪?
最初选择50HZ时应该和发电机的转速有关系,也和世界上已有的标准有关系。50HZ的3相电,发电机的转速是3000转,60HZ是3600转,100HZ是6000转,对于发电机的制造技术要求也就不言自明了。目前世界上主要是50HZ、60HZ两种标准,从应用产品、技术合作的角度出发,应该不会选出一个新的标准吧。而且这个标准一旦选定,就不容易改变,否则改变前的设备就会面临淘汰,这个结果实在是太难承受了。

二,为什么火线与火线之间是380V,为什么火线与零线之间
220V,它们的意义在哪?
从输变电的角度上说,输送同样的功率电压越高电流越小,需要的绝缘防护也越高,可见电压的选择对输电成本影响较大。第二个原因还是靠现有标准的问题。至于380V和220V的关系是因为线电压和相电压之间是√3倍的关系,选定了一个,另外一个也就定了,改变不了。

三,为什么二次回路(控制回路)要用控制变压器,它的意义
又是什么?
二次回路(控制回路)用控制变压器第一是适应多种控制电压的需要。第二是处于安全的考虑,我们知道电压是有了参考点才有实际意义的,控制变压器的二次输出两端都是悬空的,都不接地,那么两端对地的电压就都是“虚”的、不确定的,一般对地都能量出110V。但绝不是真正的110V,如果你找一个110V的继电器接在任意一端和地之间,继电器不会吸和,这时再测量和地之间的电压会发现接继电器的一端是0,另一端是220V。所以控制变压器的两端对地都是安全的,如果发生了一端接地的情况,另外一端就编程危险的了,这和直流系统一端接地道理是一样的。