quote:以下是引用huyie在2008-12-25 14:55:40的发言:quote:以下是引用fzxsz在2008-12-25 07:59:19的发言:
不是很明白你说的意思,你接上负载后电压是不是也不正常,另外电压控制模式励磁电压在工作中是不变的,电流控制模式可以实现励磁弱磁运行。
当然是接电机后励磁电压不正常,590+的励磁输入电压为380V,整流处理后为340VDC,由于电机的励磁电压常为180V,常将比例设为50%左右即可满足要求。但这回设置比例为50%时,输出电压仍为340V,也就是说设置的此参数没有起作用。
我印象当中好像我也遇到过类似问题,没办法后做了恢复出厂设置,然后再重新设定OK,你也可以这样试试。