quote:[b]
1.如何解决上述问题?
回复:安装PDM授权
2.PDM软件完成单台设备通讯是否一定需要授权?不授权,仅对一台设备通讯能行吗?
回复:即使一台设备与PC之间的通信也需要PDM授权
3.虚拟模式版本授权怎么卖?
回复:楼主的说的“虚拟模式版本”是指“Demo试用版”吗,该版本不需要授权,但是有时间限制;
4."Tag:Please enter no more than 8 characters."这个错误提示是什么意思?是否也与授权有关?如何消除?(用的是LR460夹Rev1.04 DD文件);
回复:设备的 Tag Name不要超过8个字符,否则会有上述提示;