发布于 2008-12-25 23:45:28
0楼
更令人感到奇怪的是:
1、检查了模块和励磁控制回路的两个运放,均完好。
2、由于生产很急,而励磁电压不可控,决定采取临时办法:励磁进线电源改为220V进线,其输出电压应为196VDC,虽略高于电机额定励磁电压180V,但应可以使用。于是将装置安装在现场,现场负载为一落地镗铣床。
3、试车,带负载运行,励磁控制依旧设为电压控制,比例设为50%,量输出电压为110V;调高比例为70%,厉磁电压为140V。
也就是说:换了一个场所,负载由一台2。2KW的小电机(空载)变成了一台55KW电机+落地镗铣床后,励磁电压就变得可调了。
难道励磁电压是否可控与负载大小有关吗???