quote:以下是引用huyie在2008-12-25 23:45:28的发言:
更令人感到奇怪的是:
1、检查了模块和励磁控制回路的两个运放,均完好。
2、由于生产很急,而励磁电压不可控,决定采取临时办法:励磁进线电源改为220V进线,其输出电压应为196VDC,虽略高于电机额定励磁电压180V,但应可以使用。于是将装置安装在现场,现场负载为一落地镗铣床。
3、试车,带负载运行,励磁控制依旧设为电压控制,比例设为50%,量输出电压为110V;调高比例为70%,厉磁电压为140V。
也就是说:换了一个场所,负载由一台2。2KW的小电机(空载)变成了一台55KW电机+落地镗铣床后,励磁电压就变得可调了。
难道励磁电压是否可控与负载大小有关吗???
你开始就是用55KW的控制器来控制2.2KW电机的吗,那个时候正常吗,你这种情况说不定就是负载太轻了,如果你有小一点的控制器可以再试试,我也想知道结果。