quote:以下是引用darley007在2008-12-26 08:37:10的发言:
首先感谢两位的回复。
其中小程序是从大程序里单独剥离出来的,程序应该是一样。
屏蔽与接地工作也都已经做充分。唯一缺少的一点是yming斑竹先前帖子http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?myreply=&b_id=10&a_id=386714&s_id=0&num=67#anch 里的PLC上的M和PE点没有连接(绿线)。
这也容易分辨。如果是这个问题,通讯中断只会在变频器有输出(运行时)出现。如果使用“小程序”变频器、电机可以正常运转,同时读写参数,肯定不是此问题。