东台沟:狡猾!既然是朋友,告诉我你的地址和单位嘛。嘻嘻。
你说得对,限制电流要用P603、P604,或者P171/172是一样的。他们都是限制电流的两个因子。
有一点疑问,你的装置好像有“猫腻”,因为电流限幅=P603*P171(反向限幅省略)。而这两个因数的工厂设置都是100%。所以,如果你的P100输入的是电机额定电流,应该可以做到基本准确限制,不会差太远的,你的问题是不是电流检测出了偏差?或者是改装(扩容)的?