关于同样的定时程序在S7-200里面可以正常运行而在S7-300里面就不可以,是由于其定时器的刷新方式不同造成的,S7-200是在定时时间到后并扫描到线圈才刷新触点,而S7-300的定时器则是脱离扫描周期异步刷新的,定时时间到了就动作(这可能就是所谓的硬件计时器吧).所以形成了同一个程序在200与300之间执行结果的不同.