回复:4个S7-200,用PPI做通讯,使用动力电缆,我请问同行是不是胡来?

zhdexin

  • 帖子

    28
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2004-11-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-27 20:07:44

0楼

以下是西门子的答复:

尊敬的客户,

您好,因无法与您取得联系,现发送邮件给您进行解释一下,你在问题中描述:

你好:用带屏蔽的4X1.5普通动力电缆做通讯,用节点型布线,每个接点都设端子板。连接4个S7-200能通讯上吗? 谢谢

1.首先西门子有 profibus电缆,提供485通讯,并且有profibus接口可以接到各个节点处,,在485总线的两个终端,可以将终端电阻打到 on,启用终端电阻,
2.关于您讲的使用普通电缆.这是西门子不能给您提供通讯保证,因为总线电缆与普通电力电缆有很大区别,比如说阻值,隔离,以太通讯距离各方面,所以不提倡您这样使用,根据我以前的经验,您如果仅接几米,你的信号可能可以通讯,如果更远,信号将会非常不稳定.有人曾经使用过普通网线做总线用,dp从站就是经常丢掉,请慎重考虑电缆使用情况

感谢您垂询工业自动化与驱动技术集团技术支持与服务热线。