回复:怎么让变频器自动停止停下来

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23735
  • 精华

    915
  • 被关注

    1290

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-12-27 21:33:37

0楼

方法多种多样,好好看看手册,动手试试。
提示几点:
1、OFF2断开后,再合上,如果ON命令仍然存在,默认是不会再运行的。(除非你使用其他功能),你试试。
2、有两个OFF2命令源P0844,P0845。你可以利用一个作为停机。
3、参数中有许多引用的位,可驱动(BiCo)这个OFF2命令源。例如:r0052.7驱动装置报警、r0052.11、如果就想自己控制:可以用r0053.3变频器实际电流r0027>=P2170(你把门限电流输入到这里)。
4、用一个非门P2828,r2829,反向后驱动就可。(注意要激活P2801.9和P2800=1)
此外,还有许多方法。
不过,我们一般不太“理睬”报警,重点是为什么会报警,要看具体情况,着手解决这个问题。是变频器和电机不匹配造成的?是负载过大造成的?是漏电流过大造成的?是变频器过温造成的?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?