回复:通讯不畅问题

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    304
  • 精华

    3
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2008-10-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2008-12-28 21:46:14

0楼

在网上偶尔看见的,转一下:

关于Wincc和s7-400H的通讯设置方法
作者:yzdatou 提交日期:2007-11-5 22:18:00

方法一(手动方法):西门子的网上课堂里面关于400h的文档里面讲的,也是我用的最多的方法,就是先在netpro里面建立s7 fault-torlant connection,然后分别下载到pc和plc中,最后在wincc里面手工建立一个name connection,具体不多说了,有兴趣的话去西门子网站下载文档看。

方法二(自动方法):直接导入变量;也就是用pcs7系统(或者安装了as-os工程工具),在step7里面插小旗子,具体方法在网上课堂里面关于从step7导变量到wincc的文档里面有描述。

方法三(半自动方法),也就是今天才在同事那里发现的:在netpro里面建立s7 fault-torlant connection,然后编译os,把这个connection编译到了wincc里面,也就是在wincc里面生成了一个name connection,由于之前在step7的工程里面,s7 programe的目录是空的,因此并没有把变量编译到wincc里面。而是需要我们用excel的宏来导入变量到wincc中。

小结:方法三特别适合在工程师站上做工程,然后放到服务器。因为方法一,必须下载到pc里面去以后,才能在wincc里面把name connection的属性里面两个选项选出来,而工程师站的工程最终是要放到服务器里面。。。。。。方法二,虽然是全自动,但是一旦今后需要增加变量就要编译全部工程,太麻烦了,所以方法三现在看起来非常好。
原来的我
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4447条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。