发布于 2008-12-29 09:36:37
0楼
在冷却水供水管个安装一个温度传感器 压力传感器 用于检测冷却水温度 压力 当空压机的负荷出现变化时候 通过调节冷却水量 冷却塔换热效率维持冷却水的温度 采用先调整冷却水量 在调整冷却塔风扇的转速 当出水温度高于设定值 PLC控制PID输出信号控制冷却水泵变频器 提高水泵转速 使流量增加 从而温度下降 当出水温度低于设定值使 PID输出信号控制冷却水泵变频器 使转速下降 流量减小 从而温度提升 ,当冷却水泵变频器达到最大输出时候 水量最大此时冷却水的温度任然高于设定值时候 PLC控制冷却塔风扇 并通过变频器调整风扇转速 从而维持冷却水的温度恒定 当水温减低时候 首先降低风扇的速度 ,有3台冷却塔, 4个冷却水泵(备用1个) 6个空压机 (启动时候 根据空压机的运行台数 PLC经过优化处理计算 计算出最佳冷却水泵和冷却塔的运行台数)