呵呵,接上负载固然是对,但没有道理,悬空就有误 输出指示。
---------------------------------------------------------
不过问题现在解决啦,再次谢谢K版和HUYIE大侠的关注。
总结一下:
1.实际看看手册后的简易功能图,理论分析:调节P30,实际上调节的是实际输出与指示上的偏差,问题是我接上电机就是正常的,是不需要进行偏差调整,所以理论上分析不通;但实际时调节时,指示表(速度实际值的绝对值)也是没有变化的。
2.柜子因为是自己做的扩容柜,拆下隔离板,实际是热缩管里的接线断掉,没有吸收电路作用引起的。惭愧,咦!