回复:请教:DC48V的DI模块与DC24V的模块相比,有什么优势么?斑竹过来支持一下啊!

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-29 19:24:30

0楼

DC 48V 在电厂主DCS,变电站控制系统大量应用,
是被实践验证过的。

一般在这些行业,DI的输入电压,叫DI查询电压。

应用48V 给DI的最大理由就是抗干扰,防止假信号。

我们总是会要求 走电缆的时候强弱电分开,
但是事实上很多现场受制于客观情况,根本无法做到,
例如 动力线和 DI的电缆走在一个桥架中。。。

结果是什么,结果是,DI本来没任何的闭合信号,但是DI电缆上有十几,二十几伏的电压,就是我们通常说的 虚电,这会导致假信号,最典型的,就是DI其实没闭合,但是DCS 或者PLC 受到 DI闭合的信号了。因为门限电压达到了界定值,PLC DI模块认为这就是1.而不是0.

所以,在电厂应用 DC48V最大的问题不是 考虑到 线路走的长的时候的,DC24V的衰减问题,而是DC24V的DI模块 容易产生假信号的问题。

假如在大量应用了 现场总线技术之后,DI本身距离 现场设备较近,且没什么强干扰的时候,我还是推荐应用DC24V DI电压。

关于DI信号电缆的线径问题,一般的推荐都是1.5平方,首先,电缆不同于电线,电缆厂家常规生产的就是 N X1.5 的电缆,例如6 X1.5,14 X1.5,生产N X1.0的较少。也较难买到。

同时,对于DI,DO这样的信号而言,在长距离传输的时候,线径“适当的粗”是比较合理的。

至于DI模块上能接多粗的线,这是另外一个话题,你会直接把电缆接到 DI模块上边去吗?这些一般是电线,是柜内接线,对于DI模块 计算整个线阻的时候,
是柜内的这些0.5的细线 + 柜外很长的那些1.5 的电缆的总阻值。
么意思?意思就是 线阻其实主要取决于 柜子到现场的那些电缆的特性。

假如你要是0.75的线一路从现场放进控制室,进DI。则线阻明显大的很。距离长的时候,衰减明显。

你一路都是1.5的线,只在端部采用了很短的一截子的0.5活着0.75的线,则整体上来讲,影响不大。
Qiaopeng1231--乔鹏
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。