有两种方案:

方案一:使用参数组切换。CDS1:P1000=电位计,CDS2:P1000=WinCC设定值
缺点是,两者不能在线切换。在停机时,来切换参数组。

方案二:使用主速度给定+附加速度给定。电位计和WinCC分别作为主速度给定和附加速度给定。P1074,P1075。。。
两个速度给定源都可以调节速度,不过可能造成调速混乱。。

还是推荐方案一。