你的fc1和fc2应该是无条件调用的,你这样如果条件不满足程序就不会被调用,那么m就是保存最后一次调用的数据。所以你的程序应该调用的时候m保存调用的数据,如果程序未被调用,那么就应该m另外复制,否则她就保存原来的值了!主要是你的逻辑问题,不是程序问题。你的程序如果要求m10.0断开,那么m1.0也断开的话,这你不应该把m10.0作为调用fc1的条件,而是fc1无条件调用,然后fc1中根据m10.0来动作m1.0