1.谢谢两位斑竹的大力支持,在一个改造项目中,我在现场用过的动力线缆直接跟DI信号走在一个桥架内,当时怕出现问题,测量了一下啊,在变频器(220KW)开起来的时候,DI信号正常,这才放心大胆的用,距离大约150米。
2.可能我没有表达清楚,我指的是盘柜内的信号线,用的是0.35,0.5的,西门子的模块,AB的模块在电厂项目的盘柜内使用中,都是用的0.5的,因为模块端子毕竟很小。盘柜内的走线的距离很短,阻值很小,所有没有必要用1.5的或者是2.0的。目的只有一个,就是确保信号的可靠性,如果2.0的电缆接到端子上,32点的模块,真不知道是个什么样子。
另外,说一下前年在电厂的施工过程中,AB的端子盘柜内,信号改线加线,当时没有0.5的线了,用了1.0的,被现场的监理协同设计院人员勒令整改,设计院是省设计院的,说你这个信号线在盘柜内,用这么粗的干嘛?而且还不美观,短接线弯曲受力太大,都统一用0.5的。