要使用屏蔽电缆,屏蔽层连接到变频器金属部分,C尺寸以上的430会标配金属夹子,把屏蔽层压到夹子里。若需要到另一个配电柜连接外部仪表或PLC的4~20mA的信号,那么出配电柜时屏蔽层再与柜体连接一次,把屏蔽层扒掉,用绑扎带等连接到柜体裸漏的金属部分(类似于这个图片的效果http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/8286402/Profibus_Pclip.jpg) ,进入外部仪表或PLC的4~20mA的信号的设备的配电柜时再连接一次,然后再连接到外部仪表或PLC的4~20mA的信号设备的参考零点势,再加一相对粗一些的的导线,把这两配电柜连接。如不能或不方便这样连接,要加光电隔离模块。
可以不短接2、4端子。
没有温度传感器用默认设置就可以了,此时变频器会采用数学模型计算的方法来保护电机不过温。