你是不是可以这样处理,在MDA下给出夹紧信号M27,同时给出压力$A_DBR[]=80,这样PLC通过FC21读出的值与压力监控(应该是A/D转换吧)的值比较,差值在MD14510之内就可以了啊.不在就报警啊.