发布于 2008-12-31 09:37:53
0楼
谢谢版主,下面是V/F开环时的控制字
控制字:0C7F,9C7F 都可以启动
速度给定:2000(10进制)以下的某值
状态字:5334
速度反馈值:在速度给定为700以下时,返回的和设定的一致,数字输出很稳定,电机转速达到85。速度设定高于700后,电机转速不变,返回值还是699,并且数字跳、不稳,能看出就是699。控制器显示A034的报警,应该是速度给定与实际转速不符的报警
闭环设定时就是将P290=1、P367=3改为P290=0、P367=0,电机不转,控制器嗡嗡响,也显示A034报警