单相限工作击穿五个快熔和可控硅,触目惊心!

1401

12

2008-12-31 14:45:21

棒材粗轧机过钢中突然掉闸,再合交流时跳闸,检查五个快熔烧断,五个可控硅有两个短路,三个断路。门极引线脱落,个别象是大电流烧断,特别是脉冲引出线到柜内端子处也烧焦。两个短路的可控硅在一个桥臂中,其中有一个门极线象是自然脱落后与共阴散热片相触,这一组的阴阳散热片之间有拉弧放电象。
请大侠们分析分析会是因为触发脉冲线断后搭接信高压直流或交流侧引起的吗?希望热烈讨论!!