回复:6RA70参数P076

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-02-08 21:52:10

0楼

这两个参数,是使你的装置与电机的额定电枢电流、励磁电流更匹配。比如:你用的装置容量为:电枢100A;励磁10A。而你使用的电机实际额定电枢电流59A,励磁5.4A,那么你可以设置P0076.01=60;P0076.02=60。换句话说,这两个参数是解决系统在“大马拉小车”时,精确检测电机电流的问题。
我是你的朋友