SM331采用4线制好还是2线制好?

878

4

2009-01-01 19:19:32

我有个项目,其中SM331采用4线制时温度压力采集都非常稳定和准确,但是气动调节阀的反馈信号就会不准确,受干扰;但是SM331采用2线制时温度压力采集就都会受到变频器的干扰(变频器运行时),反而气动调节阀的反馈信号变得准确了,不知道这是什么原因,请各位大侠帮忙给分析下.另外,所有的屏蔽都接了,前面两台一样的系统采用4线制就用的很好,就是不知道这套怎么会这样.