顺道提一下,我参观过 南京西门子SPPA的 几个项目,
DI 用DC48V的不少,但是DC24V的更多!呵呵,大约一半以上是 DC24V 的DI。
在现场总线技术 很发达的今天,你可以把 机柜放的离现场较近,
然后用 DP电缆把信号传递给中控室的 CPU。
这样,现场走线的情况 会比 过去 大量电缆同时进中控室的情况好很多。
且一般走线距离都比较短。
我个人并不 过度迷信 DC48V。
我依然坚持,只在 DI电缆上有十来伏的感应电压无法消除,这个时候,DI是DC24V 会有假信号的时候,才推荐用 DC48V。
Qiaopeng1231--乔鹏