回复:关于一个S7200CPU连接两个EM277的问题

万泉河

  • 帖子

    10904
  • 精华

    132
  • 被关注

    1012

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-01-02 20:27:25

0楼

没有问题,可以实现!
只是S7-200中编程的时候要给两个通讯分别准备数据区。
然后上位的S7-300和S7-400定义不同的OFFSET,以分开数据区。

其实上传数据本身没有问题的。有问题的是下传数据。两台EM277同时对一个V区操作的时候,空闲的一方会对数据区数据清0,导致操作命令不能正常下达。

数据分区进入,然后再通过编程取或来实现控制。