回复:急!求救!S7-400硬件组态编译时提示:(3120)创建系统数据时出错。是否要继续?

把酒临风

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2006-12-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-04 12:29:43

0楼

详细资料显示:无法找到SDB管理器DLL s7wbs2ax.dll 126.
帮助文本:消息13:76的帮助信息:
描述:
在为模块(SDB接收器)创建系统数据块(SDB)时,编程设备识别出一个错误,暂停处理。
在括号()中显示不能创建的SDB类型编号。
原因:
1。编程设备中的硬件配置不一致。
2.文件夹"...\SIEMENS\STEP7\S7TMP"或"...\SIEMENS\SIMATIC_NCM\S7TMP"丢失或只读。
3.为特定模块创建SDB的选项数据包的授权丢失。

纠正方法:
可以确定是否继续或中止处理。
在任何一种情况下都必须牢记下载至模块的硬件配置或所保存的硬件配置可能不完整或不一致。
建议进行下列处理:
1.中止处理。
2.更正错误原因:
1)更正硬件配置。
2)删除"...\SIEMENS\STEP7\S7TMP"文件夹的写保护或创建该文件夹。
3)安装丢失的授权。
3.重新选择该功能。