问题1:M10.2不能被置位
此类问题我遇到过多次,第一次很是纳闷,分析后认为这是cpu工作原理造成当执行第2步时T3已经被复位,第3部永远也扫描不到T3被复位的状态。
我通常的解决办法是将第1步的T3改为m10.2,确保置位后复位定时器。