发布于 2009-01-05 19:03:32
0楼
1.搂主要搞清一个问题,变频器的参数很多,和PLC通讯的时候所设置的变频器参数中只有一些是需要走通讯传送数据的,有大部分的参数是直接设置在了变频器中,和通讯没有多大关系的参数。备份参数建议在变频器中进行备份,不要通过PLC去备份;2.PLC和变频器通讯是变频器的参数存在了DB块中(或M存储区中),从变频器的图标中是看不到任何参数的,仅仅看的到变频器DP通讯地址和通讯数据量。3.不和PLC在线连接的话即使是DB块或M存储区中的数据也有可能是看不到的。