回复:求助!系统互联

稻田守望者

  • 帖子

    1415
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-01-05 19:24:33

0楼

1.200走DP需要加EM277模块且距离500米太远,只有上500K或187.5K的速度了,建议使用以太网;
2.主站PLC出现故障也不见得会影响其他站的通讯,看你走组态网络了,若每个PLC作为一个独立站点和上位机连接的话PLC之间就没有主从关系了;
3.建议加一个300的以太网模块放在主站PLC(A)中,主站PLC和其他PLC走DP通讯,这样既能保证速度,也节约MONEY
只会用S7-200PLC!