回复:请问一下,要测量 最高650度使用热电阻可以吗?

dancan

  • 帖子

    2161
  • 精华

    29
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-01-06 09:57:31

0楼

SH3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范
第3.1.3章节 温度仪表正常使用温度应为量程的50~70%。
同规范,表3.3.2 不同测温元件的温度测量范围:
Pt100热电阻测温范围-200~650度。

650度的50%~70% 是325 ~455度 ,因此不合适。

由于热电阻的非线性,量程太大则需要修正。

所以多数仪表厂家的铂电阻测温范围都标注最高400度左右。

但是也有朋友说使用铠装的能好些,但是量程跨度较大的话的确存在线性不好的问题!
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan