发布于 2009-01-06 09:57:31
0楼
SH3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范
第3.1.3章节 温度仪表正常使用温度应为量程的50~70%。
同规范,表3.3.2 不同测温元件的温度测量范围:
Pt100热电阻测温范围-200~650度。
650度的50%~70% 是325 ~455度 ,因此不合适。
由于热电阻的非线性,量程太大则需要修正。
所以多数仪表厂家的铂电阻测温范围都标注最高400度左右。
但是也有朋友说使用铠装的能好些,但是量程跨度较大的话的确存在线性不好的问题!
邮箱dancan@126.com
微博www.weibo.com/dancan