是停机以后再开机发现这些情况还是在生产过程中出现的?
如果是前者,你的停机励磁怎么设定的?如是后者,励磁电流增大必导致电枢电流减小(负载相同的情况下),可以根据这一点来分析(前提是你有电流记录)。
如果还是前者,且停机后设励磁电流为零的话,那还烧电机励磁线圈,就有可能是励磁整流部分的功率开关损坏导致,次要责任在于装置不可靠,主要责任在于楼主所在的设计单位没有做好安全设计。如果停机励磁不设为零的话,那就看风机是否与励磁连锁了。
如果程序没有缺陷的话(比如有励磁却风机没启动,或停风机后励磁依然常有),那基本可以判定是电机励磁线圈先坏(如接地,最有可能的就是接地),然后因装置是电流源,还要继续保持电流恒定,从而与电机同归于尽!
这都是逻辑推理,最终可能是谁也不认帐!
不过还好,甲方没把责任算到你们头上,不错了!
另:PT100虽然有惯性,但要看PT100有报警时你是否还在出励磁?