S7200 与 S7300 之间采用 MPI 通讯方式时, S7200 PLC 中不需要编写任何与通讯有关的程序,只需要将要交换的数据整理到一个连续的 V 存储区当中即可,而 S7300 中需要在OB1(或是定时中断组织块 OB35)当中调用系统功能 X_GET(SFC67)和X_PUT(SFC68),实现 S7300 与 S7200 之间的通讯,调用 SFC67 和 SFC68 时 VAR_ADDR参数填写 S7200 的数据地址区,这里需填写 P#DB1.××× BYTE n 对应的就是 S7200 V 存储区当中 VB××到VB(××+ n)的数据区。
这里的s7200的数据区是怎么确定的?
比如:s7300的指针为P#DB1.DBX100.0 byte 10,那么s7200的对应V区就是VB100开始的10个字节!
这样理解对吗?因为没有PLC试验,只好麻烦各位了!多谢!